      各位同仁
                這是小弟我新收集的資料,希望大家喜歡。
      前 言............................................................................ III
      1 范圍............................................................................. 1
      2 規范性引用文件................................................................... 1
      3 術語............................................................................. 1
      4 基本要求......................................................................... 2
      4.1 閥室分類及設置原則...................................................... 2
      4.2 閥室選址及建設水平...................................................... 3
      5 工藝設計......................................................................... 4
      5.1 一般要求................................................................ 4
      5.2 工藝流程設計............................................................ 4
      5.3 設備材料選型............................................................ 5
      5.4 安裝要求................................................................ 6
      6 自動化設計....................................................................... 7
      6.1 一般要求................................................................ 7
      6.2 系統設計................................................................ 7
      6.3 儀表設備材料選型........................................................ 8
      6.4 儀表安裝及電纜敷設...................................................... 8
      7 通信設計......................................................................... 9
      7.1 一般要求................................................................ 9
      7.2 通信方式選擇............................................................ 9
      7.3 監控閥室通信系統設計................................................... 10
      7.4 設備選型............................................................... 10
      7.5 安裝要求............................................................... 11
      8 供配電設計...................................................................... 11
      8.1 一般要求............................................................... 11
      8.2 供配電系統設計......................................................... 12
      8.3 主要設備的布置設計..................................................... 13
      9 防腐設計........................................................................ 14
      9.1 一般要求............................................................... 14
      9.2 閥室防腐層設計......................................................... 14
      II
      9.3 設備材料選型........................................................... 15
      10 公用工程........................................................................ 16
      10.1 總圖及運輸............................................................. 16
      10.2 建筑與結構............................................................. 17
      10.3 采暖與通風............................................................. 19
      10.4 消防................................................................... 20
      附 錄 A (資料性附錄) 閥室設計條件.............................................. 21
      附 錄 B (資料性附錄) 閥室設計內容.............................................. 23
      附 錄 C (資料性附錄) 閥室工藝流程.............................................. 25
      附 件 條文說明.....................................................................28
      正文預覽:
      輸油管道工程線路閥室設計規定
      1 范圍
      本規定適用于陸上新建輸油管道工程線路閥室設計。
      閥室的設計除符合本規定外尚應符合國家現行的有關法規、規范的規定。
      本規定作為輸油管道線路閥室設計的規范性文件。
      2 規范性引用文件
      下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所
      有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的
      各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
      GB/T 8163 輸送流體用無縫鋼管
      GB 9711.1~3 石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件
      GB 50011 建筑抗震設計規范
      GB 50052 供配電系統設計規范
      GB 50054 低壓配電設計規范
      GB 50057 建筑物防雷設計規范
      GB 50058 爆炸和火災危險場所電力裝置設計規范
      GB 50140 建筑滅火器配置設計規范
      GB 50183 石油天然氣工程設計防火規范
      GB 50253 輸油管道工程設計規范(2006 年版)
      SY/T 0048 石油天然氣工程總圖設計規范
      SY/T 6671 石油設施電氣設備安裝區域一級、0 區、1 區和2 區區域劃分推薦做法
      YD/T 5028 國內衛星通信小型地球站(VSAT)通信系統工程設計規范
      YD/T 5095 SDH 長途光纜傳輸系統工程設計規范
      YD 5102 長途通信光纜線路工程設計規范
      石油天然氣工程項目建設用地指標
      建標114-2009 輸油管道工程項目建設標準;
      CDP-M-PC-OP-001-2009/B 站場建筑及總圖標準圖集(管道篇)
      3 術語
      下列術語和定義適用于本規定。
      3.1
      線路截斷閥 pipeline block valve
      為防止管道事故擴大、減少環境污染與管內油品損失,方便維修而在管道沿線安裝的用于關閉
      CDP-G-OD-OP-007-2009/B

      管線的閥門。
      3.2
      線路截斷閥室pipeline block valve station
      線路截斷閥及其配套設施的總稱。線路截斷閥通常安裝在室內,也可安裝在有防護欄或圍墻的
      室外。當處于關閉位置時,可截斷上游流體流向下游管道。
      3.3
      線路閥室 pipeline valve station
      線路截斷閥室的簡稱。
      3.4
      手動閥室 local valve station
      線路截斷閥采用手動閥門的閥室,設置就地壓力檢測儀表。
      3.5
      單向閥室 check valve station
      線路截斷閥串聯安裝單向閥(止回閥)的閥室,設置就地壓力檢測儀表。
      3.6
      高點放空閥室 high point vent valve station
      設置在線路高點具有放空功能的線路閥室,并設有就地溫度、壓力儀表檢測儀表。
      3.7
      監控閥室remote control block valve station
      線路截斷閥為監控方式的閥室,監控截斷閥一般選用電液或氣液執行機構,并設有溫度、壓力
      儀表等參數檢測遠傳儀表,該閥室采用遠程終端單元(RTU)實現閥門的遠程控制及其它參數的遠
      傳。
      4 基本要求
      4.1 閥室分類及設置原則
      4.1.1 閥室分類
      輸油管道工程閥室按照功能分為監控閥室、手動閥室、單向閥室、高點放空閥室。
      4.1.2 閥室設置原則
      4.1.2.1 一般設置原則
      a) 閥室應結合沿線站場和敏感區域分布情況,本著“安全第一,環保優先”的原則進行合理
      設置,符合GB 50253 的要求;
      b) 管道通過自然保護區、風景名勝區以及濕地保護區等環境敏感區和全新世活動地震斷裂帶
      CDP-G-OD-OP-007-2009/B
      3
      兩端宜設置線路閥室;
      c) 河流、湖泊、水庫等大型穿跨越和人口密集地區的管道兩端宜設置線路閥室;
      d) 交通便利、地形簡單,出現事故不致對沿線造成較大危害的地段宜設置手動閥室;
      e) 在高差變化大、山區地形復雜的地段,宜根據實際情況酌情增加閥室數量;
      f) 監控閥室的設置宜結合線路陰極保護站的設置、泄漏檢測系統和通信系統要求合理確定。
      4.1.2.2 單向閥室設置
      a) 河流大型穿越的下游宜設置單向閥室;
      b) 管道在上坡段宜設置單向閥室。
      4.1.2.3 高點放空閥室設置
      應根據動態水力模擬計算的結果,設置線路高點放空閥室。
      4.1.2.4 監控閥室設置
      a) 監控閥室的設置應考慮發生事故的可能性、危害程度、所在位置的重要性、交通便利程度
      等因素;
      b) 應根據管道動態模擬結果設置監控閥室;
      c) 大型穿跨越上游端應設置監控閥室;
      d) 兩個熱(泵)站之間至少應設一個監控閥室;
      e) 特殊地質災害及危及管道安全的地震區、活動斷裂帶兩端應設置監控閥室;
      f) 通達性較差,管道出現事故時可能造成較大危害的地段應設置監控閥室;
      g) 光通信中繼站和陰極保護站與截斷閥室合并設置的閥室應設置為監控閥室。
      4.2 閥室選址及建設水平
      4.2.1 閥室選址
      閥室選址應符合下列規定:
      a) 閥室應按 GB 50183 規定的五級站進行選址;
      b) 符合國家現行的有關法律、法規、規范、法令及條例的規定;
      c) 符合管線走向,相鄰閥室的間距應滿足規范要求;
      d) 閥室的位置宜選在交通方便、地勢平坦且較高的地方,閥室設計應符合防洪標準;
      e) 閥室不宜選在線路發生較大轉彎或變坡的地點,與架空電力線、通信線的距離應大于 1.5
      倍桿高,與民房的距離不應小于30m;
      f) 閥室選址時應貫徹節省土地的原則,在條件允許時應避開林地、耕地,避免占用基本農田。
      4.2.2 閥室建設水平
      4.2.2.1 輸油管道閥室建設水平應根據工程規模、作用、建設背景、安全性,結合管理的需要等綜
      合確定閥室的建設水平。同一時期建設的相似規模的輸油管道閥室應具有相同的建設水平。
      4.2.2.2 當新建管道閥室與已建管道系統的閥室有關聯時,新建管道的閥室的建設水平應考慮與原
      管道閥室的匹配性。
      4.2.2.3 在滿足安全和管理要求的同時,應簡化配置、節省投資。
      4.2.2.4 應優先采用性能符合工程設計要求、質量可靠的國產設備
      等等。。。


      封面.jpg (27.61 KB, 下載次數: 108)

      封面.jpg

      目次1.jpg (45.76 KB, 下載次數: 95)

      目次1.jpg

      目次2.jpg (90.05 KB, 下載次數: 104)

      目次2.jpg

      CDP-G-OD-OP-007-2009B 輸油管道線路閥室設計規定.pdf

      472.38 KB, 下載次數: 110

      售價: 6 金幣  [記錄]

      評分

      參與人數 2金幣 +6 收起 理由
      helloshigy + 1
      米想戈壁 + 5 很給力!

      查看全部評分


      油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
      2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
      3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
      4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
      5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
      6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
      7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

      沙發
      發表于 2017-5-8 13:35:29 | 只看該作者
      好東西,挺規范,已下載~
      板凳
      發表于 2017-5-8 17:20:47 | 只看該作者
      挺好  內容可以
      地板
      發表于 2017-5-8 17:22:47 | 只看該作者
      能用文字的就用文字  這樣大家看著更清晰  我把目錄文字寫到帖子里了
      5#
      發表于 2017-5-9 21:11:48 來自手機 | 只看該作者
      輸油管道好資料
      6#
      發表于 2017-5-15 15:53:47 | 只看該作者
      學習學習好東西謝謝共享
      7#
      發表于 2017-5-27 22:20:25 | 只看該作者
      挺好,很詳細,很實用
      8#
      發表于 2017-7-14 09:30:29 | 只看該作者
      好東西,學習下
      9#
      發表于 2017-8-5 10:02:19 | 只看該作者
      路過,進來看看
      10#
      發表于 2017-8-28 16:23:31 | 只看該作者
      謝謝分享,真的很不錯
      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

      本版積分規則

      掃碼訪問手機版

      QQ of Webmaster|關于我們|網站地圖|手機版|無圖版|油氣儲運網 (魯ICP備11007657號-3)

      GMT+8, 2021-12-7 12:10 , Processed in 0.050238 second(s), 17 queries , Gzip On, Memcache On.

      Powered by Discuz! X3.4

      © 2001-2018 Comsenz Inc.

      快速回復 返回頂部 返回列表
      久久精品国产久精国产